土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防管道电伴热属于消防负荷吗
1. 网上资料显示一般用电量34W/m。问题是都是专业厂家后期施工,前期设计院出图时要预留电量,那谁去量管道长度呀,水专业也不提供长度,因为他们也弄不准干管、支管到底哪段伴热,他们也没好心给你量长度。郁闷呀
2. 给地下车库消防管道用的电伴热属于消防负荷吗。如果不用双电源,万一不起作用,冻了,又赶巧了,着火了呢。

全部回答(17 )

  • 无敌小花
    我认为电伴热不能归为消防负荷,但可以最为普通二级负荷,双回路供电,保证供电的可靠性,火灾时切断电源。因为电伴热为发热电缆,沿水管敷设,没有任何防火措施,火灾时温度急剧升高,电缆绝缘容易被破坏,加上喷淋喷水,环境恶劣,容易对消防救援人员造成二次伤害,增加触电危险。
    2016-11-14 10:23:14 来自 PC 评论 举报
  • zy学无止境
    问题有些情况 楼里没有二级及以上负荷,比如普通三层小楼(不到3000平米),一层是单独一间一间的车库,但暖通专业车库又没有采暖。车库里面的消火栓现在新规范要求电伴热,那预留的电伴热插座如何保证双电源?!
    2017-08-24 14:42:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10