帮忙看看这套图纸有什么不足的地方,并提出了以下问题:
1、桁架在支撑或檩条等其他散件与梁连接的时候如果没有连接板的话,直接焊接在梁上是不是有问题呢.
2、有关柱子,在这种情况下是否只是满足于强度就可以了,还用验算他的平面内或平面外的稳定么。
3、对于支撑来讲,他是不是只是受压力呢
4、在图纸中没有设置柱间支撑,(由于圆管柱子,节点不好处理)是否可行!
帮忙看看,如有其他的问题欢迎大家能提出给予改正,谢谢!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2.需要稳定验算
3.书上有明确文字说明
4.没有柱间支撑,这样不行。蒙皮作用虽然各国都在研究,但没有任何一本规范允许不设支撑。蒙皮作用的影响因素太多,并非在任何情况多能发挥作用。特别是柱间支撑,受力较大,绝不能省略。蒙皮作用最多只能视为一种刚度储备。
轻钢结构设计方面应注意以下问题:当建筑物宽度大于60m ,在内柱宜适当设置柱间支撑,当内、外柱交叉支撑与建筑门窗洞口或工艺、暖通专业设备管道布置有矛盾时,可改用人字支撑、门式桁架支撑或纵向刚架,内柱支撑可在外柱支撑相应位置设置,考虑到彩钢板的蒙皮作用,不一定每列内柱都设置。
蒙皮作用虽然各国都在研究,但没有任何一本规范允许不设支撑。蒙皮作用的影响因素太多,并非在任何情况多能发挥作用。特别是柱间支撑,受力较大,绝不能省略。蒙皮作用最多只能视为一种刚度储备。
《规程》3.1.7条规定:“结构构件的受拉强度应按净截面计算,受压强度应按有效截面计算,稳定性应按有效截面计算,变形和各种稳定系数均可按毛截面计算”。
回复 举报