阅读下一篇
【讨论】低压400V,大容量负荷配电(1300kW 600kW)是否合理?做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
双电源没见到。你说的住宅是给中南海做的吧?
回复 举报