土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压三相三线计量相位角求助

高压三相三线计量相位角求助

发布于:2012-03-08 13:41:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原理如图
小弟在安装负荷控制终端时发现 相位角错误
UAB=0 UAC=300 UCB=60
在实验接线盒与终端处的二次线对调
黄和红线对调后 相位就变成0 60 300
为什么?

电流相位显示0 0 120
把A,C两项的电流对调后 显示正常0,0,300
为什么。。

电流显示0 0 120
应该吧C相电流进出对调后(加180度)后变成300么?
费解啊~~

三相三线.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    相量图.png

    我根据楼主对于电压的相位关系绘制了向量图。
    第一排是按照初始接法;第二排是调整A\C相的接法。
    可以看到,仪器测试的相位关系是准确的,未见错误。
    2015-02-28 12:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • co1425086343782
    电压角度不对,所以造成电流角度异常
    2015-02-28 09:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多