供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
请问,PLC端子数量怎么确定,还有隔离端子的数量怎么确定,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
suyee123
沙发
根据电机具体参数来决定的,如电压,功率等相关参数
2014-05-12 14:50:12
赞同0
-
lengshu789
板凳
我今天就碰到这种情况。台达220V的VFD-E系列的变频器,换了泵,直接接了线。电机原来是星形接法的。结果电机震动了,就是带不起泵来。开始还以为是泵紧了,后面用扳手扳泵,的确是扳得动的。其它的电气方面都没动过,想可能就是电机问题。把电机改成三角形接法,就带得动泵了。我想,电机如果没经台达变频器,或是用ABB355的变频器,应该三角形或星形都可以的。用台达变频器220的电源,就必须改成三角形接法,才能带得动。其中原因可是三角形启动电流大,转矩也大的原因吧。有更好的想法吗?