土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位的材料表中风机盘管性能参数是如何编制的?

请教各位的材料表中风机盘管性能参数是如何编制的?

发布于:2012-03-08 12:28:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于材料表中风机盘管的性能参数,审图说要编制风机盘管时,要说明风机盘管的进风温度、送风温度,以及露点温度是多少?这个问题有点难道小弟了。以前选风机盘管的时候,都是按照中档风量对应冷量选择。可是,这次遇到这个问题,有些不好弄了。我们都知道,风机盘管,厂家的测试条件是在进风温度27℃,湿球温度19.5℃下。我们一般空调房间是26℃,相对湿度60%。如此情况,风盘的冷量肯定是小于样本的参数,以2号款机为例,具体能小多少?此时的送风温度和露点温度为多少?请指教啊
  • 小小兵
    小小兵 沙发

    图片不是很清晰,拜求大师的CAD图纸一份,小弟现在很饥渴,非常需要
    2012-03-08 15:59:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漫谈VAV空调系统在国内的发展与应用(续)

牌环境科技有限公司除掉以上对VAV系统的一些分析,另外就大家讨论得比较多的几个问题谈谈我的看法。1.VAV系统真的比常用的FCU系统节能吗?我们常常在VAV系统的介绍中提到VAV系统是一个高效节能的系统。但暖通专业一个很简单的道理就得出矛盾的答案。水的能量传输效率大大高于空气的能量传输效率。VAV系统怎么可能比FCU系统节能呢?一般我们说VAV系统节能60%或者更多,指的是相对于定风量全空气系统而言,末端的风机能耗节能。并不是和FCU系统做比较。

回帖成功

经验值 +10