1、压差平衡阀应安装在回水管上,阀上接导压管,导压管的另一端与供水管连接,建议在导压管供水端安装1/2"球阀,以便启动消除堵塞功能;
  2、压差平衡阀介质流动方向应与阀体箭头方向一致;
  3、在导压管前的供水管上应安装过滤网,避免水质太差造成该阀失去自动调节功能;
  4、压差平衡阀供水管和该阀前的回水管应分别装设压力表,便于调节控制压差;
  5、压差平衡阀如发现该系统流量过大或过小,可能的原因是管道元件安装时的杂物卡阻在阀塞上,可将1/2"球阀关闭3—5分钟,这时如果是较轻堵塞,即可自动消除,如还不能消除,则要拆开阀门检查消除堵塞物;
  6、控制压差调节方法:逆时针方向调节调压阀杆,观察压差。