土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防控制室预留多少用电?

消防控制室预留多少用电?

发布于:2012-03-08 11:02:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防控制室预留多少用电?

今天甲方要求要60kW,郁闷

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 太白云渡
    太白云渡 沙发
    60kW应该是消防监控与安防监控合用的吧。
    2017-07-11 13:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳

    谢谢楼主分享
    2017-07-11 10:58:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助,有关临电设计的负荷量计算及电缆选定

我要做一份临电设计,需要计算负荷量,然后选定电缆什么的土建给我了一份设备的功率表:比如塔吊2台,55kw 之类。但是其他的都好说,电焊机类的,比如对焊机,电渣焊机这样的,功率给的都好大(或者应该说容量大?)。参照另一份临电设计,我发现它在计算焊机之类的东西时候,功率的算法和其他的不一样。例如:普通的塔吊,55就是55,但是对焊机后面写了个100KVA/48KW,然后后面的功率都是按48kw算的。我按有功48KW算视在,得出是95.99KVA,和100KVA对不上,所以可能100不是视在我又用那个持续率来算,一般都是60%么,用根号下0.6 乘以cos 再乘以100.得到的是38.73KW也和它的48KW对不上。

回帖成功

经验值 +10