土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓与立管相接,冲压弯头焊接,还是丝接弯头

消火栓与立管相接,冲压弯头焊接,还是丝接弯头

发布于:2006-09-28 11:25:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:消火栓与立管相接,弯头为冲压弯头,焊接,还是丝扣连接的弯头,我所见过的都是焊接的冲压弯头,最近见了一个丝扣连接的,总觉得怪怪的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 商准
    商准 沙发
    因DN65的管道一般采用镀锌钢管,而镀锌钢管采用焊接会破坏镀锌层,故采用丝扣连接更好一些,但应保证丝扣连接的质量,以免漏水.
    2006-09-28 20:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳
    谢谢版主,看来我们这里很多都做错了。
    2006-09-28 11:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防泵中途停泵后再次启动问题请教:

消防设计中,消防泵一般均为自灌吸水,消防正常水位在消防泵泵轴以上便满足自灌要求。这种情况一般不会在水泵吸水管上设底阀。问题是,如果在消防泵启动后,发生电源中断或者其他原因导致消防泵停泵,再次要气泵的时候,由于消防水池水位下降,已不能满足再次起泵时的自灌条件,请问此时水泵能启动么?需要灌水么?

回帖成功

经验值 +10