请教:消火栓与立管相接,弯头为冲压弯头,焊接,还是丝扣连接的弯头,我所见过的都是焊接的冲压弯头,最近见了一个丝扣连接的,总觉得怪怪的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 商准
    商准 沙发
    因DN65的管道一般采用镀锌钢管,而镀锌钢管采用焊接会破坏镀锌层,故采用丝扣连接更好一些,但应保证丝扣连接的质量,以免漏水.