【转载】工厂一6KV CT运行中发生故障,简单说明分析处理过程接运行通知B送风机电机电流(开关室侧)A相比C相低大约20%(C相电流与A送电机电流基本一致,两电机功率一样)。我们在开关室分别掐测量级1K与保护级2K,A相比C相均低大约20%,于是开始查找故障原因。CT二次接线正确,CT外观检查正常及红外测温正常(因为没有停电),在电机侧掐三相电流正常,可以确认电机状态正常;此6KV系统为中性点不接地系统,母线PT二次电压正常,可以确认电缆绝缘良好;于是把怀疑的目光集中到A相CT上。