利用建筑自然接地体,两根主筋与桩基钢筋或接地网之间的连接,他们都说要用镀锌圆钢焊接,验收规范里也没有个明确的规定,而图集上03D501-3 19页,上边都写着,桩基钢筋与承台钢筋之间的连接用大于或等于10的钢筋或圆钢,这个我是打算用12个普通圆钢焊接连通,但如果甲方说不行,得用镀锌圆钢连接,能有什么说服他的?拿 什么说服他,而且呢,图纸上呢写着:利用地梁两根主筋把引下线与被利用的基础相连通,端头没地梁处,用-40*4热镀锌扁钢相焊通。这样就矛盾了。我见有非常多的工程都是用大于10的普通钢筋焊的,热镀锌这样材料就成本增加了,图集的分行力度,和图纸,甲方之间,可以根据哪样施工

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • sx717
    sx717 沙发
    二楼说的对,在混凝土内可以用普通圆钢做跨接,不用镀锌。
    2012-04-12 08:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • 郑大鱼
    郑大鱼 板凳
    看来答案很明确,哈,不用再说了,都是防腐蚀才用镀锌圆钢~~~规范没说混凝土内要做镀锌的~~~
    2012-03-21 23:28:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】楼层防雷接地是否每层楼都要焊接防雷接地网

目前有一栋24米层的居民住宅楼层,3个单元,按3米一层来算,就是8层,我想请教一下老师们,关于的它的防雷接地,是如何做的,是每层楼都要焊接防雷接地网,还是中间隔几层焊接防雷接地网?谢谢!