土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】楼层防雷接地是否每层楼都要焊接防雷接地网
目前有一栋24米层的居民住宅楼层,3个单元,按3米一层来算,就是8层,我想请教一下老师们,关于的它的防雷接地,是如何做的,是每层楼都要焊接防雷接地网,还是中间隔几层焊接防雷接地网?谢谢!

全部回答(3 )

  • bzh8462
    这个要看你的图纸设计怎么要求的。
    一般的话按三级防雷不需要做,仅仅做基础接地和顶层的防直击雷的防雷网或者避雷针即可。
    要根据你建筑所在的 地区 海拔高度,附近有无建筑物等要求的
    2012-03-11 02:12:11 来自 PC 评论 举报
  • lxtxm
    你那24米住宅,在屋顶做避雷带(网),与结构柱对角两根16以上纵向钢筋连,下端与基础接地网连接,做等电位,进出建筑物金属管道,铠装电缆金属外皮与防类系统接上,OVER.
    2012-03-09 17:01:09 来自 PC 评论 举报
加载更多