土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地源热泵的冷却水做成变频比较好

地源热泵的冷却水做成变频比较好

发布于:2006-09-27 15:20:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地源热泵的冷却水做成变频比较好,但是对于地下埋管的水温来说,根据地埋的换热情况和工作的时间等的不同也是在不断变化的,如果这样的话,采用变频怎么实现很好的控制。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ghm5566
    ghm5566 沙发
    如果 如楼上所说,那么你所采用的分档是不是需要手动操作,没什么自动化了.
    2006-10-10 09:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • lhhyxl
    lhhyxl 板凳
    地源热泵系统无论是用户侧还是地源侧均没有必要采用变频技术,因为热泵机组一般是采用无级调速,两侧水泵的节能设计反而会加大了热泵的功率,而主机热泵的功率却要比循环泵要大得的多,楼主是行家,一听便会明白。况且,热泵的三联供本身自控设计便比较头痛,两侧采用定流量可以使问题简化。我一般采用定流量分档设计,先是一台水泵运行,随着季节的变化,逐渐增至三台,实际效果比变频略好!
    2006-10-01 14:47:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供应中央空调分户计量产品

系统简介 随着社会经济飞速发展,人们对居住环境的要求也越来越高,中央空调已被广泛应用。现代物业管理公司的兴起,也为大厦的全面综合管理带来了新型理念。然而,由于各用户采用独立核算,业主与物管之间对空调费的纠纷不断,如何合理收取中央空调的费用就成了物业公司的一大难题。中央空调用户的空调用量计量,大多数采用按使用面积分摊和按使用功能收费的方式。这种收费方式的弊端有: (1) 用户恶性消费,浪费大量的能源,运行费用居高不下。