可开窗面积2%是怎么理解的?不在层高1/2以上的窗算吗?有个豆腐厂,5层,层高3.9米,窗户很多,但是窗户下部分都不在层高1/2以上,这些窗户能算排烟窗吗?算可开窗户面积吗?还是得做机械排烟或另设排烟窗?有浙江省的兄弟吗?《浙江省DB33 1067-2010 建筑工程消防验收规范》8.2.2条: 低于储烟仓下沿高度或室内净高1/2的开窗面积不宜计入自然开窗的有效排烟面积,楼梯间、前室、合用前室可不受此条限制,其他规范标准有特殊规定的,从其规定。参考《建规》
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句楼主说的很有可能。但性能化设计人为因素太大,很多不确定性考虑不一定周全,江苏省对此有严格限定
回复 举报
回复 举报