土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供冷季与过渡季新风转换问题?求高手解答!!

供冷季与过渡季新风转换问题?求高手解答!!

发布于:2012-03-05 17:18:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
商场全空气系统采用过渡季全新风运行时,供冷季与过渡季新风是如何转换的?

实际工程中采用最多的方法是哪种?手动去调节还是自动调节?

如采用自动调节,设计人员应该在图纸上表达到什么深度?
与之相对应的排风方案最普遍采用的是哪种?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cubajk123456
    cubajk123456 沙发
    rain_fan 发表于 2013-6-22 09:51 新风井、百叶,新风管,排风井、百叶,排风管均按过渡季节要求最大风量设计,排风机选择变频风机,满足过渡 …基本原理比较赞同,但具体到自控应该怎么来控制,用什么指标来控制呢?
    2016-11-17 09:16:17

    回复 举报
    赞同0
  • rain_fan
    rain_fan 板凳
    本帖最后由 rain_fan 于 2013-6-22 09:54 编辑

    新风井、百叶,新风管,排风井、百叶,排风管均按过渡季节要求最大风量设计,排风机选择变频风机,满足过渡季节最大排风量要求。冬夏季按最小新风量运行。新风道,回风道,排风道设电动风阀调节。由于100%全新风所需风道面积大,土建一般情况很难满足,很多情况是按50%新风量设计。(该百分比指新风量占空调箱风量的比例)。当室外空气焓小于室内空气焓,进入过渡季节最大新风比运行。如果室外低焓值新风的进入,可满足室内过渡季节冷负荷,冷水机组可以不开启。
    2013-06-22 09:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在是画系统图还是流程图?

新手提问,系统图就是长度之类的要和平面图一致吗?流程图不用吗?还有系统图竖直的线是45度的,流程图是笔直的。我看09年设计深度图样,都只有流程图了,那就是现在不需要系统图了吗?多联机系统画系统图好还是流程图好

回帖成功