我来出一道第二天下午的题,如标题。我查的是规范《高压电气设备的绝缘配合》,里面有表格,是126kV,不知道对不对?还有第一天上午的一道题10kV中性点不接地变压器的雷电冲击耐压和工频耐压限值,也是查的这本规范,是75kV/35kV,对吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
h.haipeng
沙发
请问楼上的:
2007-04-14 10:04:14
赞同0
-
langzi168
板凳
根据额定开断电流来确定导体的截面:S=I/a根号下T/温升.I为额定开断电流,a为材质系数(铜为13,铝为8.5),T为额定短路持续时间,温升(对裸露导体一般取180K,时间超过2S小于5S时,温升取250).接地母排按系统短时耐受电流的86.5%选取,当相线截面大于800时,PE去S/2
2007-04-13 11:50:13
赞同0
加载更多1。是否适用于10kV高压柜的主母线与分支母线的计算?
2。温升中的时间是否指额定短路持续时间?
谢谢您的支持