土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助!工业蒸汽加湿AHU内部及风道防腐如何处理?

求助!工业蒸汽加湿AHU内部及风道防腐如何处理?

发布于:2012-03-05 14:08:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位高工,俺最近遇到的问题很棘手...工厂AHU采用york机组蒸汽加湿,在北方冬季加湿量很大。运行5年。最近不断从风口吹入车间大量锈渣,检查发现AHU内部及室外风道腐蚀严重,风道为镀锌材质已经锈蚀出大量铁渣。如果更换管道成本很大而且不容易施工。各位有什么方法吗?

随着运行时间过长现在出现风道漏水情况,从风道内部看蒸汽冷凝在风道壁上形成大量水积聚在风道下部导致大面积锈蚀,以北京冬季零下10-15度计算,有什么方法能避免吗?谢谢大家

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    作业流程和标准不对!明显使用时,加湿已过量!保温也是一块,前期设计时,采用型材就不当!无论镀锌\还是不锈钢,加工中难免划伤!控制加湿的量和工艺流程才是根本!目前最好的办法就是全面换管
    2012-03-08 09:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoshansi1985
    在风管内加个滤网可以改善一下空气质量,赶紧用胶水把漏水的地方密封起来,这样大约可以延长一下寿命吧,只使用了5年就这样了,说明当地大气中酸性物质较多,更保险的方式是在进气端设置个洗涤装置把空气中的酸性物质洗涤一下吧 。
    2012-03-07 17:21:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现有洁净室气流不均匀探讨等

目前我有个已施工完成10000级别的洁净室,面积950m2,长30m,宽近30m,吊顶高度3m,循环机组单侧布置,工艺设备发热量很大。原设计:总循环风量为163200m3/h,新风量为130000m3/h,工艺排风近110000m3/h,平均面风速0.047m/s。工艺设备要求采用高架地板,高架地板开孔面积47m2,回风速度1.2m/s,单侧经高架地板后回风至机组。详见截图1和图2。现状:业主将高架地板开孔面积擅自提高到了105m2,目前高架地板孔口回风速度0.53m/s,气流速度不均匀,产品合格率仅为70%,寻找是不是气流不均匀造成合格率低的原因。

回帖成功

经验值 +10