查电流曲线,机组应是在22:50左右自动再循环重启的,22:50到23:15电流都只有9.5A左右,肯定有异常,为什么会不保护停机,机头解体后,叶轮打坏,拆卸轴承后发现里面有个调整块断裂。机组坏成这样,不知道机组的保护到哪里去了。发几个照片给大家看下,看下导叶口的碎片,就知道里面的情况,实在是太触目惊心了,先不发太多上来吓人了。什么原因,开利还没给答复,开利机组问题多多,还是约克的好,大家小心!