土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组信息更新

机组信息更新

发布于:2012-03-02 20:50:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
查电流曲线,机组应是在22:50左右自动再循环重启的,22:50到23:15电流都只有9.5A左右,肯定有异常,为什么会不保护停机,
机头解体后,叶轮打坏,拆卸轴承后发现里面有个调整块断裂。机组坏成这样,不知道机组的保护到哪里去了。
发几个照片给大家看下,看下导叶口的碎片,就知道里面的情况,实在是太触目惊心了,先不发太多上来吓人了。
什么原因,开利还没给答复,开利机组问题多多,还是约克的好,大家小心!
扩压器和导叶的设置如图,另外喘振保护设置,低负荷点温差1.0度,475KPA, 高负荷点 4.5度,721KPA.
和说明书上默认的设置差很多。开利是否设置合理。
有没有知道内幕的,开利19XR5系列高压机为什么故障率这么高,据我所知,就有4家用户发生过叶轮打坏的情况。

电流.JPG


导叶扩压器参数.JPG


导叶扩压器设置参数.JPG


叶轮损坏照片.JPG


推力轴承断裂的调整块.jpg

  • dongwenxia1
    dongwenxia1 沙发
    要小心了
    2012-03-03 16:50:03