土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请教:关于系杆拱桥拱脚配筋

请教:关于系杆拱桥拱脚配筋

发布于:2006-09-25 20:25:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
系杆拱桥拱脚由于受力复杂,所以一般配筋非常之密。最近在工地就碰到了由于钢筋太密而导致混凝土浇筑困难的情况。请教大虾,从设计的角度,拱脚处应该怎么处理才能利于施工而又保证安全呢。还有,已经出现浇筑困难的情况怎么解决比较好呢?谢谢!
我们现在的解决办法是:用小石子混凝土并提高一个等级代替原设计,浇筑以后效果还可以,回弹通过,但不少边角地方由于振捣不到出现露筋。本来要用自密实混凝土的,但听说以前应用出现了很多裂缝,所以没用。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sz322
    sz322 沙发

    图纸上怎么不会呢,要立体、三维考虑。但很难考虑
    2006-10-10 22:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • pangfeng2003
    pangfeng2003 板凳
    谢谢mimi!后来浇筑的拱脚就是按你说的,由施工方提出,然后设计取消了一些次要钢筋,浇筑出来效果不错。只是第一试浇的,虽然回弹合格,但表面现在已经全部都凿掉了。
    在图上是看不出来打架的,但绑扎好以后,从上往下看,我靠,简直是密不透风。
    2006-09-28 09:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.38 万条内容 · 604 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请进入道路桥梁版块的朋友们注意

目前交通部已对公路桥梁内的许多规范进行了重新修订颁布!许多老的资料都已经不能使用了!所以在资料库的图纸和相关的资料都只能参考借鉴,对于结构配筋等相关信息都不要套用在自己的工程设计中了!目前所有的大型书店和建筑书店都有新版书籍规范!希望有电子版的朋友能够慷慨奉献!我一定会最大能力的奖励也希望以后上传的资料能够在帖子名称后附加(新规范)的文字说明!再次对为道路桥梁斑块提供支持的朋友表示感谢!

回帖成功

经验值 +10