系杆拱桥拱脚由于受力复杂,所以一般配筋非常之密。最近在工地就碰到了由于钢筋太密而导致混凝土浇筑困难的情况。请教大虾,从设计的角度,拱脚处应该怎么处理才能利于施工而又保证安全呢。还有,已经出现浇筑困难的情况怎么解决比较好呢?谢谢!
我们现在的解决办法是:用小石子混凝土并提高一个等级代替原设计,浇筑以后效果还可以,回弹通过,但不少边角地方由于振捣不到出现露筋。本来要用自密实混凝土的,但听说以前应用出现了很多裂缝,所以没用。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sz322
    sz322 沙发

    图纸上怎么不会呢,要立体、三维考虑。但很难考虑
    2006-10-10 22:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • pangfeng2003
    pangfeng2003 板凳
    谢谢mimi!后来浇筑的拱脚就是按你说的,由施工方提出,然后设计取消了一些次要钢筋,浇筑出来效果不错。只是第一试浇的,虽然回弹合格,但表面现在已经全部都凿掉了。
    在图上是看不出来打架的,但绑扎好以后,从上往下看,我靠,简直是密不透风。
    2006-09-28 09:32:28

    回复 举报