发布于:2012-03-02 09:35:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
问2个问题:
1.我们设计的一个燃气轮机的50MW的发电厂,采用TN-C系统,我看了主设的0.4kV配电系统图(厂用电),到电机的全是3芯电缆,电机保护接地是在现场直接将外壳通过扁钢与厂区接地干线连接,这种做法是否可行?(主设说是DL/T 5153-2002 中4.2.2要求低压用三相三线制)
2.为什么主厂房的防雷引下线只和基础接地网连接,不能和厂房(地坪层以上)的接地线连接(厂房的接地线是和基础接地网连接了),而是设置一定间隔?
谢谢大家帮忙解答!!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句工业、电力系统等的配电设计与建筑电气的设计,有很大区别!目前,发电厂、工业装置的电机除引进装置外,大部分均采用三芯电缆,其外壳保护接地采用扁钢接地线与接地系统相连。
另外,电力架空线路的防雷规范与建筑防雷规范差别很大。保护范围好像至今仍采用保护角法。
回复 举报
回复 举报