土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 不同等级洁净室的总冷负荷都一样大的吗?

不同等级洁净室的总冷负荷都一样大的吗?

发布于:2012-03-01 08:38:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
对于特定的洁净房间,做成百级、千级或万级时,他们所计算得到的总冷负荷都一样的吗?
我用软件计算过,结果相差不大,可以说是一样
但是用焓湿图的方法计算过,却相差很大,而且和自己用软件计算所得的结果都相差很大
用焓湿图计算:先通过规范规定的换气次数计算得到总送风量,然后对照焓湿图用送风量乘以焓差得到总冷负荷
求教各位大虾,本人计算过程中是不是存在哪些漏洞了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zyp517045792
    zyp517045792 沙发
    我公司采用焓湿图的方法计算,房间一定,净化级别不一样,计算出来的冷负荷也不一样,相差很大
    2012-03-09 14:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • gongjin62
    gongjin62 板凳
    房间冷负荷 与 机组制冷量 是两个概念!!这一点先搞清楚
    机组制冷量与 空气处理方式有关。
    2012-03-02 12:17:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气结露

请教: 净化空调风量29000,机组为自取新风,新风管道无电预热,机组为4管制空调,新风和回风混合后经过的第一个盘管是冷盘管,冬季室外温度是-8度,房间要求温度是22度湿度百分之50 。 请教:新风管道无电预热,这样设计行吗?如果没有电预热冬季运行会出现什么问题?新风与回风混合后会结露吗?急盼

回帖成功

经验值 +10