土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空气结露

空气结露

发布于:2012-02-29 11:37:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教: 净化空调风量29000,机组为自取新风,新风管道无电预热,机组为4管制空调,新风和回风混合后经过的第一个盘管是冷盘管,冬季室外温度是-8度,房间要求温度是22度湿度百分之50 。

请教:新风管道无电预热,这样设计行吗?如果没有电预热冬季运行会出现什么问题?新风与回风混合后会结露吗?急盼

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoshansi1985
    楼主并没有给出室外空气的绝对湿度,这样无法准确判断混风以后是否会结露,还有加热不一定要用电加热啊,加热的太急促送风的湿度控制难度很大的,建议用热水加热50度左右的热水表面换热器吧。
    2012-03-19 15:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • chibilongwu
    chibilongwu 板凳
    冻水盘管会结冻导致破裂无法修复,所以建议加装新风预加热
    2012-03-18 09:54:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 446 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高手解答

空调机组内部用蒸汽加热代替电加热。蒸汽加热是把蒸汽直接通入盘管,还是需要蒸汽跟水之间的热交换再加热

回帖成功

经验值 +10