规范补注是空话吗?住宅消防给水问题。。。?——7层单元式住宅(总高约24米,建筑体积约19000立方米)消防采取树枝状供水方式,消火栓做到7层上屋顶楼梯中转台位置,不做水箱和加压措施行否?——本工程消防系统所需压力以下面方法大约估算可以吗?:(=生活水系统所需压力-2米卫生设备所需最高压力+7米消防栓口所需最小压力+1.5米梯转台+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱按这个结果,室外管网水压能满足消防直供要求吗?设计时室外管网压力是不是都按20米能力考虑??高压供水的水厂室外管网的压力大概按多少米考虑?32~35米吗?