土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范补注是空话吗?住宅消防给水问题。。。?

规范补注是空话吗?住宅消防给水问题。。。?

发布于:2006-09-24 11:42:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
——7层单元式住宅(总高约24米,建筑体积约19000立方米)消防采取树枝状供水方式,消火栓做到7层上屋顶楼梯中转台位置,不做水箱和加压措施行否?
——本工程消防系统所需压力以下面方法大约估算可以吗?:(=生活水系统所需压力-2米卫生设备所需最高压力+7米消防栓口所需最小压力+1.5米梯转台+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱
按这个结果,室外管网水压能满足消防直供要求吗?设计时室外管网压力是不是都按20米能力考虑??高压供水的水厂室外管网的压力大概按多少米考虑?32~35米吗?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    支状管布置有规范支持,应该是没有问题的,但是有的消防局会提出看法,至于多层的消火栓压力不够,是否一定需要水泵加压,业内看法不一,但是主要还是消防部门的意见。
    2006-09-24 22:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • gdmmkwg
    gdmmkwg 板凳
    ——如果上面工程,做屋顶水箱+屋顶消防加压泵,布置在7层楼顶,则进水管标高约25.85米,那么水箱进水用室外管压直接供水行吗?加压泵扬程20米应该足够了吧?怎么考虑这个加压泵的扬程?水泵的流量又怎样考虑的?
    2006-09-24 13:02:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:消防井中阀门选用

现一个消防井中原有DN200阀门坏,是闸阀,需更换.因年久,且无法认出是何厂牌,所以想采用蝶阀+短管的形式,不知道可不可以?在规范中没有找到有关阀门井中阀门的要求按条文规定,消防泵前后是不可以用蝶阀,那其他位置可以用么?

回帖成功

经验值 +10