土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:消防井中阀门选用
现一个消防井中原有DN200阀门坏,是闸阀,需更换.因年久,且无法认出是何厂牌,所以想采用蝶阀+短管的形式,不知道可不可以?在规范中没有找到有关阀门井中阀门的要求

按条文规定,消防泵前后是不可以用蝶阀,那其他位置可以用么?

全部回答(7 )

  • rekoba
    在以前蝶阀型号不多的情况下.是必须要用上明杆闸阀.这就牵涉到一个由于泵的动作导致的蝶阀阀片动作的可能性.
    但现在的蝶阀已经有固定的功能.都可以上蝶阀了.
    2007-02-01 15:56:01 来自 PC 评论 举报
  • lppaqq_2006
    不好意思,我想请问一下各位,为什么一定要用闸阀,用蝶阀会有什么问题产生?
    2007-02-01 12:52:01 来自 PC 评论 举报