阅读下一篇
【请教】插座空开经常出现隔天跳闸,负荷小跳闸,是否绝缘不好一个办公室大约20台电脑,2台打印机或复印机,4台饮水机。插座线路共有2路,接入带漏保16A空开。近期经常出现隔天早上空气开关不定期跳闸,电工师傅现把空开换大至25A。依旧出现问题,由于大办公室,直接给上级领导服务的,领导发话,要求立刻搞定。现打算采取以下措施:1、到周末办公室无人,将所有插座打开检查,对线路进行走向检查,因为没有图纸,只有一路一路摸索,并对线路进行绝缘测试2、第一点无法查出的话,由于配电箱空开已经无预留,现跳闸空开下面两路线路,准备将其分开,一路接至会议室,以便于先排除一路故障
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报