一个办公室大约20台电脑,2台打印机或复印机,4台饮水机。插座线路共有2路,接入带漏保16A空开。近期经常出现隔天早上空气开关不定期跳闸,电工师傅现把空开换大至25A。依旧出现问题,由于大办公室,直接给上级领导服务的,领导发话,要求立刻搞定。
现打算采取以下措施:
1、到周末办公室无人,将所有插座打开检查,对线路进行走向检查,因为没有图纸,只有一路一路摸索,并对线路进行绝缘测试
2、第一点无法查出的话,由于配电箱空开已经无预留,现跳闸空开下面两路线路,准备将其分开,一路接至会议室,以便于先排除一路故障
3、实在不行只有更换线路了,但是都是穿管走地下的,看起来不是一般的麻烦
麻烦的就是不是经常跳闸,而且是一般都是早上人家上班的时候跳闸,我判断是绝缘不好。各位同行,高手,有没有好的经验指导,谢谢!
这几天排查了很久,故障都是发生在下班后第二天上班前,可以确定的是都在负荷小的时候跳闸,说不好真是老鼠没人了活动引起
空开下面2路线,一路已经排查掉了就2只墙插,正常的;另一路才是“大头”,拖了12.3台电脑和复印机1台,饮水机1台,无故早上人家上班前就没电了。
现在跟电工师傅讨论,准备在这路故障分到12.3台的电线支路上临时加装漏电空开,再将范围缩小,并且每天下班后把复印机,饮水机插座拔掉,看第二天跳闸不?
[