土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外维护为砖墙门式刚架问题求教!

外维护为砖墙门式刚架问题求教!

发布于:2006-09-23 17:26:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人正在做一个外维护为砖墙的门式刚架仓库,檐口高度6.5m,跨度21m,7.5m一榀,请教如下:
问题一:由于是无吊车砌体墙,柱顶位移限值为1/240,如果柱角采用铰接,则位移无法控制,导致截面很大,准备把柱脚做刚接处理,请问这样的话柱子是否合适做成变截面的?
问题二:如果柱脚做刚接,导致基础很大,请问在柱脚为铰接的情况下,有没有其他好的方法控制位移?
问题三:墙下基础是做成墙下条基合适还是设置拉梁合适?若采用条基,沉降如何调节?设置拉梁有无弊端?
请老师们不吝赐教!!谢谢了
  • yk-liujj
    yk-liujj 沙发
    一.柱脚做成刚接时,柱子宜做成等截面.
    二.我想不出别的办法.最好墙面也做成彩板形式.
    三.设置拉梁合适
    2006-09-26 08:56:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外维护为砖墙门式刚架问题求教!

本人正在做一个外维护为砖墙的门式刚架仓库,檐口高度6.5m,跨度21m,7.5m一榀,请教如下: 问题一:由于是无吊车砌体墙,柱顶位移限值为1/240,如果柱角采用铰接,则位移无法控制,导致截面很大,准备把柱脚做刚接处理,请问这样的话柱子是否合适做成变截面的? 问题二:如果柱脚做刚接,导致基础很大,请问在柱脚为铰接的情况下,有没有其他好的方法控制位移? 问题三:墙下基础是做成墙下条基合适还是设置拉梁合适?若采用条基,沉降如何调节?设置拉梁有无弊端?

回帖成功

经验值 +10