土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外维护为砖墙门式刚架问题求教!

外维护为砖墙门式刚架问题求教!

发布于:2006-09-23 17:24:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人正在做一个外维护为砖墙的门式刚架仓库,檐口高度6.5m,跨度21m,7.5m一榀,请教如下:
问题一:由于是无吊车砌体墙,柱顶位移限值为1/240,如果柱角采用铰接,则位移无法控制,导致截面很大,准备把柱脚做刚接处理,请问这样的话柱子是否合适做成变截面的?
问题二:如果柱脚做刚接,导致基础很大,请问在柱脚为铰接的情况下,有没有其他好的方法控制位移?
问题三:墙下基础是做成墙下条基合适还是设置拉梁合适?若采用条基,沉降如何调节?设置拉梁有无弊端?
请老师们不吝赐教!!谢谢了
  • 大林
    大林 沙发
    1.柱脚做刚接处理,柱子可以作成变截面的.
    2.宜作柱下独立基础,墙下设置基础梁.
    3.要考虑仓库大面积堆载的影响.
    2006-09-24 11:00:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有钢结构公司与甲级设计院联合发展的吗?

本人在设计甲级院工作,门式刚架和厂房涉及较多;但网架与膜结构很少设计希望与钢结构公司或结构设计高手合作发展有意请发邮件 nk998@126.com 或 nk998@163.com

回帖成功

经验值 +10