抗震设防8度半地区纯剪力墙结构基础零应力区超过15%基本情况如下:抗震设防烈度8度半(0.30g),第二组,场地类别II类。结构形式:纯剪力墙结构的。建筑平面尺寸:长37.4m,宽12.3m。建筑高度35.5m。地下室1层(层高4.2m,上面覆土层1.2m厚),人防等级甲类:核6B。地面以上共12层,1~3层为商业,层高分别为一层4.2m,二层3.9m,三层4.2m;4~12层为住宅楼,层高均为2.9m。基础形式为平板式筏基,厚500mm。PKPM2010版计算后出现基础零应力区25%,不符合规范高宽比<4时,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面积的15%。《高规》12.1.7,《抗规》4.2.4
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢 我会查看双钢筋规范的.
10版钢筋保护层厚度是以最外层钢筋外皮(包括箍筋)至混凝土边缘的距离计算保护层厚度c,实际上比02版规范保护层厚度增加了,as仍然按通常情况确定吗???