基本情况如下:抗震设防烈度8度半(0.30g),第二组,场地类别II类。结构形式:纯剪力墙结构的。
建筑平面尺寸:长37.4m,宽12.3m。建筑高度35.5m。地下室1层(层高4.2m,上面覆土层1.2m厚),人防等级甲类:核6B。
地面以上共12层,1~3层为商业,层高分别为一层4.2m,二层3.9m,三层4.2m;4~12层为住宅楼,层高均为2.9m。基础形式为平板式筏基,厚500mm。
PKPM2010版计算后出现基础零应力区25%,不符合规范高宽比<4时,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面积的15%。《高规》12.1.7,《抗规》4.2.4
附件有:总信息,周期,位移。
请高人指导问题到底出在了那里?
拜谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • erweier841202
    erweier841202 沙发
    同问, ,,
    2017-01-05 15:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • suo5234
    suo5234 板凳
    应该是提高底层剪力墙的竖向配筋率,避免剪力墙拉裂,同时补充验算结构的整理倾覆。