热力膨胀阀选大了对制冷系统有什么影响?

发布于:2006-09-23 14:20:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
比如压缩机冷量50kW,按设计压力选择的膨胀阀制冷量为80kW,这样的膨胀阀对制冷系统的蒸发压力和冷凝压力有什么影响吗?对过冷和过热度呢?

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • wzmrainbow
    wzmrainbow 沙发
    如果调节失灵,最终会导致压缩机液击!!
    2009-07-13 14:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • songyunkun2006
    热力膨胀阀的过热度调节范围是有限的,选大之后,为了保证压缩机吸气前有过热度,就要调节阀杆来适应,这样就减少了膨胀阀的适应能力,膨胀阀过大在保证有过热度的情况下不等于蒸发压力就能无限的提高,我认为是制冷量的1.2-1.4是可以的,
    2009-05-26 10:43:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低温冷风机的除霜问题

低温冷风机都会遇到除霜问题!在小型氟系统中多采用热氟除霜,但控制除霜的传感系统大家可有成功经验分享?1:采用定时器,比如压缩机工作一个小时除霜10分钟!2:采用回气过热度感应,因为蒸发器结霜后传热效果变差,导致低压回气温度下降,在回气管安装温控探头,比如回气温度低于-20度,控制电磁阀化霜!3:在蒸发器进出风口设置风压差开关,比如蒸发器结霜厚,导致进出风压差加大,超过20帕,开关动作控制化霜!