南自的线路保护和主变保护的几次不正确动作原因分析南自的641线路保护和1200主变保护的几次不正确动作原因分析1、一套南自的PSL641线路保护近期连续两次发生不正确动作,过程如下:10KV线路三相短路,保护装置有动作信号和报文,开关没有动作,导致主变低后备动作跳闸。疑点:两次动作报文中均无保护启动,直接就是速断和过流动作的报告,此外开关的跳闸线圈也没有烧掉或者有异味,怀疑保护根本没有出口。而且两次动作都没有录波报告,但是试验时的录波报告良好。