土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 南自的线路保护和主变保护的几次不正确动作原因分析

南自的线路保护和主变保护的几次不正确动作原因分析

发布于:2006-09-22 23:04:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
南自的641线路保护和1200主变保护的几次不正确动作原因分析

1、一套南自的PSL641线路保护近期连续两次发生不正确动作,过程如下:10KV线路三相短路,保护装置有动作信号和报文,开关没有动作,导致主变低后备动作跳闸。
疑点:两次动作报文中均无保护启动,直接就是速断和过流动作的报告,此外开关的跳闸线圈也没有烧掉或者有异味,怀疑保护根本没有出口。而且两次动作都没有录波报告,但是试验时的录波报告良好。
查找了以下几个方面:CT重新做伏安特性和升流试验,保护装置试验传动,背板线和端子排接线紧固,开关机构线紧固,开关脱扣试验,均未发现异常。由于保护是就地安装,因此一些间接电缆都没有接屏蔽,不知道有没有关系。
处理方案:更换了一套641装置。

2、南自的PST1200主变保护的误动作。
110KV变电站,两台主变,配置相同,都是南自的PST1200,一台运行,一台热备。
第一次是在春检完毕送电过程中(两台主变同时运行),10KV分段开关莫名其妙的跳掉了,经查找是一套主变保护的低后备出口接点不知怎么粘住了,复归后正常了。
第二次是误动发现运行主变跳10KV分段开关的出口继电器损坏,更换了出口板。
第三次误动运行人员说当时两次试送开关不成功(合上就跳了),到现场后未发现异常,开关传动良好。于是在两台主变和分段开关本身保护的跳闸回路中串入了信号继电器。
第四次误动后试送开关不成功(合上就跳了),通过退相应的跳闸压板,发现是热备用的主变第二套低后备保护跳掉了10KV分段开关,退掉该出口压板后恢复了正常运行方式。几天后到达现场发现跳分段开关的出口接点居然还处在通的状态,装置重新上电后接点复归。我们分析第三次可能也是热备的主变低后备跳掉的分段开关,只不过出口接点一段时间后自己返回了。
几次检查发现保护装置都没有动作报文和信号。后三次动作的相同点是分段开关都是在变电站倒运行方式时跳掉的(倒方式时全站会短时全部停电,直流通过蓄电池供电,电压可能会产生波动),厂家的技术人员跟我们一起在现场,检查保护CPU和出口板,也没有发现什么问题。
处理方法:更换了保护用的CPU板,还准备把电源插件也更换掉。
总之,最后的原因还是没有分析出来,请大家一起看看是什么原因导致的不正确动作。
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南瑞继保公司的综保装置专题讨论

在对北京四方公司的综保装置专题讨论中,因有人提到南瑞,现在开南瑞继保公司的综保装置专题讨论。

回帖成功

经验值 +10