土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 在GGD柜中在断路器上方加一隔离开关能起到什么作用

在GGD柜中在断路器上方加一隔离开关能起到什么作用

发布于:2006-09-22 17:01:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这个隔离开关可以不加吗?
断路器不能与母排直接相连吗?我见到的通常是一个柜子里有两个隔离

如图:

1158916721009.jpg

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 成套毛毛
    成套毛毛 沙发
    加不加隔离开关,是要看你用的断路器来决定的,一般下面如果用的抽出式断路器,就不需要加隔离开关.如果用的是固定式的断路器 就要加了,他的作用是在用户维修是在电源端有一个明显的断口,确保检修人员的安全,
    2006-11-07 10:38:07

    回复 举报
    赞同1
  • ccc678
    ccc678 板凳
    除了抽出式的开关,均应该加隔离---检修安全及减少停电范围.
    2006-09-25 11:24:25

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关塑壳断路器的问题

请问有没有关于塑壳断路器的客家额定电流的国家标准?最近我最了一个设计,选用DZ20L-250/180A 可校对的人要我选DZ20L-200/180A,他的理由是壳架电流没有250A这个档。可是许多产品独有个的,搞得我很郁闷。

回帖成功

经验值 +10