土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 离心泵“闭闸启动”是什么意思?

离心泵“闭闸启动”是什么意思?

发布于:2006-09-22 10:16:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
是指吸水管路闭闸启动还是压水管路闭闸启动?

我的理解是吸水管路闭闸启动,不知道对不对。

另外,请教一下正常操作顺序的起泵、停泵顺序,谢谢!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • huang_zhimin
    huang_zhimin 沙发
    目前在给排水泵房设计中,水泵出水管上均采用多功能水泵控制阀,已不存在“闭闸启动”问题。
    多功能水泵控制阀是一种新型的水力控制阀门,一阀可同时替代现行水泵压水管上的电动蝶(闸)阀、单向阀和水锤消除器,并能自动实现开泵时的缓开(准软启动),停泵时的速闭/缓闭,基本上可以实现现行液控缓闭阀的功能,即两阶段关阀过程,有效地防止水锤事故的产生。
    多功能水泵控制阀的工作过程:水泵启动前,阀门出口端压力作用在主阀板上,主阀板处于关闭位置,同时膜片控制器的上腔连通压力水,下腔则与阀门进口端的低压相通。水泵启动后,阀门进口压力逐渐升高,同时压力水通过阀门进口端的连接管缓慢进入膜片控制器下腔,实现主阀板的缓慢开启,开启速度可通过控制阀进行调节。水泵停机时,阀门进口的压力降低,当接近零流量时,主阀板在自身重力作用下迅速关闭。因阀门进口端压力降低,阀门出口端的压力水通过连接管进入膜片控制器上腔,下腔水通过阀门进口端的连接管压回至阀门进口端,缓闭阀板缓慢关闭,慢关时间可通过控制阀进行调节。
    2007-10-22 13:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • jingxialiu
    jingxialiu 板凳
    我也是一直遵守离心泵“闭闸启动”。
    但是目前做的一个国外项目业主在标书中写明供水泵需要在出口阀门开启状态下启动,请教诸位:
    是否目前有此类型号的新离心水泵能够实现“开闸启动”方式呢?
    2007-09-10 14:08:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教给水泵站的出水管道阀门设置

现在防止停泵水锤的方法,大概有以下2种:1、缓闭止回阀+蝶阀2、快关、慢关的二阶段关闭阀门(如全液压/电动的止回蝶阀)如果采用两阶段关闭阀门的话,采用止回式蝶阀还是蝶式止回阀呢?请问现在第2种方法用的多吗? 毕竟一阀代替两阀,没有用过,不知道技术是否成熟。欢迎厂家跟我联系QQ:599056869

回帖成功

经验值 +10