现在防止停泵水锤的方法,大概有以下2种:
1、缓闭止回阀+蝶阀
2、快关、慢关的二阶段关闭阀门(如全液压/电动的止回蝶阀)

如果采用两阶段关闭阀门的话,采用止回式蝶阀还是蝶式止回阀呢?

请问现在第2种方法用的多吗? 毕竟一阀代替两阀,没有用过,不知道技术是否成熟。欢迎厂家跟我联系
QQ:599056869

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • foxst
    foxst 沙发
    我见过使用液控蝶阀的,也可以考虑多功能水力控制阀
    2006-10-24 23:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • 101spotdog
    101spotdog 板凳
    终于找到救命稻草了,我这个是污水厂的深度处理部分,20000吨/天供电厂回用的,我原来想的是缓闭蝶型止回阀+蝶阀,这样的有什么不合适的地方,楼上的给指点指点。
    用二阶段蝶阀,比缓闭止回阀+蝶阀方案,好在哪里?我始终觉得二阶段蝶阀是电控,不保险。万一事故停电,泵停车但阀门也失去作用了啊。全液控我想一定很贵。