土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 底框剪力墙局部承压的问题!

底框剪力墙局部承压的问题!

发布于:2006-09-21 22:33:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位好
请教大家个问题 我现在做一底框结构的项目,在模型建好以后过抗震的时候发现剪力墙这里出现局部承压不够 这种情况应该怎么办啊/?
我有几个想法 一是把不满足的的剪力墙加长
二是 把不满足的的剪力墙加厚
请问大家在平时工作中遇到这样的情况有什么更好的解决方法吗?
欢迎大家来赐教! 谢谢

1158850215827.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kongdefang2006
    没影响,砼是不会存在局压问题
    2006-12-28 11:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhouzx1979
    zhouzx1979 板凳
    这个问题,我也很想知道?
    通常都存在这个局部承压不够,设计时应该怎么处理?加端柱则影响室内空间,还是不处理?
    2006-12-28 08:23:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 520 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救!节点核心区配箍计算值Asvj为零是什么意思?

工程计算中经校核参数未发现错误,建模未发现错误,配筋验算结果节点核心区配箍计算值Asvj为零,是不是错了,还是正确的啊?为零是不是按照构造配筋?还是那个地方输入的参数错了?请高手们指点一下啊~~~~急啊,现在所长要要啊,快救救我啊~~~

回帖成功