工程计算中经校核参数未发现错误,建模未发现错误,配筋验算结果节点核心区配箍计算值Asvj为零,是不是错了,还是正确的啊?为零是不是按照构造配筋?还是那个地方输入的参数错了?请高手们指点一下啊~~~~急啊,现在所长要要啊,快救救我啊~~~

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fengshenxiu
    fengshenxiu 沙发
    1、在不要求抗震的情况下 ,pkpm的节点核心区会出现为零的现象,这个时候要求按最小配筋率配筋
    2、底部框剪结构带地下室,和剪力墙连接的柱也是为零,pkpm对此不做抗震验算
    2009-10-26 16:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    因PKPM没考虑构造要求,当作用剪力小于砼能承担的剪力时,PKPM就输入箍筋面积为零。还要自己按构造要求配筋,要想用软件配满足构造要求的箍筋,就用CRSC软件,见
    http://www.kingofjudge.com
    2008-11-12 19:39:12

    回复 举报
    赞同0