土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一路母线规格问题

同一路母线规格问题

发布于:2012-02-25 16:17:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在设计配电柜时,其中三相母线的规格可不可以不一样,在进线处规格大,然后到中段,大负荷之后的那段母线规格可不可以减小?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kzyvsksn
    kzyvsksn 沙发
    好的,谢了······
    2012-02-27 08:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    意思明白:如进线在左边,自左向右负荷逐渐减小,母排也从大到小。

    应该是可以的,只要按全部负荷都带上时的电流分配不存在“瓶颈”,任何一个回路发生短路故障时,不会在某一处特别发热或电动力支撑力特大就可以。
    2012-02-25 17:00:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】柴油发电机是否需要进行电容补偿呢?

在工程设计时,经常会遇到使用柴油发电机组作为备用电源。备用电源与主电源(市电)之间是在进线柜里用双投刀闸分开的。主接线大概模式为:计量、进线柜+配电出线柜+补偿柜。在使用柴油发电机时,电容补偿柜依然也会有电,好像也可以对柴油发电机进行着补偿。请问:使用或者选用柴油发电机时,其是否需要进行电容补偿呢?一般的柴油发电机自身都有个0.8的功率因素。其接线如图所示(双刀位置如图中所示)。望大家多多指教。

回帖成功

经验值 +10