土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不间断电源重复接地的困惑

不间断电源重复接地的困惑

发布于:2006-09-21 13:11:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
验收规范黑体要求:不间断电源负荷侧要做N重复接地,可是我认为与TN-C-S要求在进线N重复接地后,N,PE不要再联结的要求不符,大家怎么看?又是怎么做的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lshy168
    lshy168 沙发
    同意楼上,学习
    2007-10-09 11:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    leedreamfly 板凳
    我认为主要看UPS负载侧中性线与电源侧中性线是否隔离;如果二者隔离,那么负载侧中性线应做接地,否则负载侧将变成IT系统;如果二者不隔离,负载侧中性线既是引自电源侧中性线,那么就不应该做重复接地,理由如你所说。
    2006-09-21 14:13:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS,EPS前保护开关选用几极?

一阵很困惑。

回帖成功

经验值 +10