UPS,EPS前保护开关选用几极?

发布于:2006-09-21 13:09:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一阵很困惑。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发
    对于TN系统,3相电源EPS前的保护开关选用3P,没有必要采用4P,采用4P只会增加断中性线的危险。
    2006-09-21 23:03:21