土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ (32分)娱乐场中员工宿舍设喷淋吗

(32分)娱乐场中员工宿舍设喷淋吗

发布于:2004-02-13 12:35:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人遇到这样一个问题:一家地上三层,地下一层的大酒店(无空调系统),根据《建规》8.7.1B条,设在地下,首层、二层、三层且建筑面积大于300平方米需要设喷淋系统。以上本酒店均符合,所以应上喷淋系统,但这家酒店在地下室的一半(10间房屋)作为员工宿舍(无集中空调),其余是包房。包房必须上喷淋,但宿舍是否上喷淋呢,在一层也有几个办公室,是否设喷淋呢?还有一个问题,对于30S应急气压罐应该用在什么时候?当没有高位水箱时,按理应该设计10分钟用水量的气压罐啊,喷淋按5L/S计算,再问一句消火栓此时按多大流量考虑呢?是按照室内的设计流量还是都按10L/S?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liangfp
    liangfp 沙发
    1.宿舍和办公室如可以单独分成消防分区,就可以不设。
    2004-02-13 16:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    非歌舞娱乐场所是否上自喷,应和消防部门沟通一下,一般是可以不上的.包房用来做什么?若是餐饮包间,还是可以探讨的.如果包房必须上,则其它场所一同上就是.
    2004-02-13 16:47:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓静压的要求

《高规》中规定屋顶水箱有具体的设计高度要求,即建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。而《建规》中没有具体的要求只要求水箱设在建筑物的最高部位。那么,在多层小区中,是不是把消防水箱设在楼梯间顶部就行了,不管最不利消火栓的静压要求。

回帖成功

经验值 +10