消火栓静压的要求

发布于:2004-02-13 11:13:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》中规定屋顶水箱有具体的设计高度要求,即建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。而《建规》中没有具体的要求只要求水箱设在建筑物的最高部位。那么,在多层小区中,是不是把消防水箱设在楼梯间顶部就行了,不管最不利消火栓的静压要求。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zzg1880
    zzg1880 沙发
    但最终的结果是满足消防要求,这是基本的要求。
    2004-02-14 23:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • gps86
    gps86 板凳
    如是高层建筑,消防水箱设置必须按照:“高规”中“建筑高度不超过100m高层...最不利消火栓...不应低于7m”执行,不能满足要求的设增压设施。
    如是多层,我认为也应该满足此要求(除得到当地的消防部门认可:如在上海就可以不需7m,当使用时,能流出水即可).
    2004-02-14 21:39:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层住宅消防供水方案探讨

一多层住宅小区,水压足够,但市政只有一路自来水管道,消火栓管网可否直接接在小区室外管道上,而设消防水池只贮存室外消防用水量,作为消防车取水备用水源,不设水箱和消火栓泵.