请问各位老师:我单位的空调线是7根500mm的单心电缆,每相二根并列运行,一根零线,一组低排,敷设在单独400/250mm的线槽内.所带的设备是约克最大负荷1050A的变频主机一台.但是在65%以上负荷运行时,电缆的发热温度在55度-72度之间运行.我担心电缆会出现烧坏事件.请各位老师帮助分析以下和想一个好办法.谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
老顽童201133
沙发
按照配电系统设计规范,厂房可以使用TN-C,而民用建筑必须使用TN-C-S或TN-S,TN-C是不适合加漏电开关的。
2006-09-22 15:59:22
赞同0
-
han2003
板凳
目前厂房一般还是不加,等新的低压配电设计规范出来可能就要求多数低压配电回路进入漏电了
2006-09-21 23:10:21
赞同0