土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆发热

电缆发热

发布于:2006-09-21 12:36:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位老师:我单位的空调线是7根500mm的单心电缆,每相二根并列运行,一根零线,一组低排,敷设在单独400/250mm的线槽内.所带的设备是约克最大负荷1050A的变频主机一台.但是在65%以上负荷运行时,电缆的发热温度在55度-72度之间运行.我担心电缆会出现烧坏事件.请各位老师帮助分析以下和想一个好办法.谢谢!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jian731201
    jian731201 沙发
    谢谢yjig老师!!!!!!!
    2006-09-25 09:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • yjig
    yjig 板凳
    84年的水电部标准:
    380V:总电压波形崎变极限值是5%。
    跟ABB商量一下,调一下载波频率试试看。
    给你个谐波解决网址:
    http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=351102

    2006-09-23 17:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需要大家帮忙找找MBS的低压柜相关资料

小弟是个初哥.对于MBS的低压柜完全没有了解.我想问问这个柜其实是不是和MNS类似的.MBS又是哪家首先定义出来的.最好能提高一些有在生产MBS的厂家名字给我.谢谢

回帖成功

经验值 +10