请教人防地下室变配电房与柴油发电机房灭火设备配置?

发布于:2006-09-21 10:38:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
<人民防空工程设计防火规范> GB 50098-98(2001年版)
7.3.3 柴油发电机房、直燃机房、锅炉房、变配电室和图书、资料、档案等特藏库房,宜
设置二氧化碳等气体灭火系统,但不应采用卤代烷1211、1301灭火系统;或按现行国家标
准《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置灭火器。

变配电房与柴油发电机房应属于E类火灾,但《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
根本就没有提到如何配置!

本人工程的变配电房75平米,柴油发电机房90平米,不知道如何配置灭火设备?(不做气体灭火)
请有经验的前辈说说你的做法。最好详细点!不胜感激!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • eqingdigushi
    eqingdigushi 沙发
    我们院作过的一个高层项目:溴化铝机组用水喷雾,变电站和用户站应用的是七氟丙烷系统。采用有管网系统还是无管网就看你的面积了,一般小房间的用无管网,可以和厂方联系由他帮你安排室内的设置。另外注意,要在外面设置一个房间储存钢瓶。
    2006-10-20 11:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • yaviscz
    yaviscz 板凳


    谢谢xumaxu52037的热心帮助!
    2006-10-17 16:35:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。