关于消防水泵的吸水管?

发布于:2006-09-21 10:01:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
泵房确实很小,普消泵与喷淋泵共用一根吸水母管,吸水母管两端伸入消防水池(水池>500方,分成两格),可行否???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 老谭
    老谭 沙发
    一个水池时可以,分成两格水池就不行了,违反了高规7.5.4条,建规第8.8.2条,
    你可以这样解决:
    方法一:四台水泵间隔布置,即消防(1台)+喷淋(1台)两根吸水管进入水池一;+消防(1台)+喷淋(1台),两根吸水管进入水池二。
    方法二:两个水池设置连通管,共用吸水井。
    2006-09-24 16:13:24

    回复 举报
    赞同1
  • tx
    tx 板凳
    《高规》7.5.4 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。
    消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。
    《建规》第8.8.2条 一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。
    高压和临时高压消防给水系统,其每台工作消防水泵应有独立的吸水管。
    《建规》第8.8.2条文说明 ...即每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管,....
    按《建规》第8.8.2条文说明,一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管。这样来理解《高规》7.5.4条也行吗?
    2006-09-25 11:54:25

    回复 举报
    赞同0