防火规范上列出了应设室内消防给水的建筑,也给出了可不设室内消防给水的,那除此之外的建筑大家都是怎么考虑的呢?比如说一个多层办公楼,一个老年公寓等等,是否就不需要设消火栓呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句你可以这样解决:
方法一:四台水泵间隔布置,即消防(1台)+喷淋(1台)两根吸水管进入水池一;+消防(1台)+喷淋(1台),两根吸水管进入水池二。
方法二:两个水池设置连通管,共用吸水井。
回复 举报
消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。
《建规》第8.8.2条 一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。
高压和临时高压消防给水系统,其每台工作消防水泵应有独立的吸水管。
《建规》第8.8.2条文说明 ...即每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管,....
按《建规》第8.8.2条文说明,一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管。这样来理解《高规》7.5.4条也行吗?
回复 举报