土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 我灯具选的合适么?

我灯具选的合适么?

发布于:2012-02-24 12:25:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
工厂里的马路支路,要求照度8-10lx,马路宽6米,我如下配置,请问是否合理?
路灯单侧排列,选用50w高压钠灯(光通量4500左右),灯杆选用10米,利用系数0.45,需用系数0.7,路灯间距25米,按照路灯计算公式算得照度是9.45lx,看上去符合要求
可是总觉得灯选的小(但是如果大一档照度会大出很多),以前路灯都用250w的,我是不是哪里算错了,请大家指教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ljz-11
    ljz-11 沙发
    建义使用8米杆,功率70-100W。如此道路用10米的杆,过于~~~臂长控制在1米至1米2之间。
    2012-03-06 08:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • wdxtwdxtwdxtwdxt
    灯杆的高度是不是有点浪费了,按照路宽的话8米就绰绰有余了
    2012-03-05 19:42:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】水池下景观照明灯设计是220V,需安装降压箱吗?

水池下景观照明灯设计是220V,请问需要安装降压箱吗?(就是将220V降到24V)如果必须安装的话,请注明规定和规范。